格斯文档网

您现在的位置是:格斯文档网 > 作文大全 >

2023年度B1B4二次结构及装修工程专项方案

下面是小编为大家整理的2023年度B1B4二次结构及装修工程专项方案,供大家参考。

2023年度B1B4二次结构及装修工程专项方案

B1B4 二次结构及装修工程专项方案 第一章 工程概况 ................................................................................................................................................. 2 第二章 编制根据 ................................................................................................................................................. 4 第三章 施工组织部署 ......................................................................................................................................... 5 第 1 节 施工管理架构图 ............................................................................................................................. 5 第 2 节 劳动力投入计划 ............................................................................................................................. 6 第三章 二次结构施工 ......................................................................................................................................... 6 第 1 节 施工部署及准备 ............................................................................................................................. 6 第 2 节 植筋施工方法 ............................................................................................................................... 10 第 3 节 蒸压加气混凝土砌块施工 ........................................................................................................... 20 第四章 装饰施工 ............................................................................................................................................... 30 第 1 节 总体安排与要求 ........................................................................................................................... 30 第 2 节 抹灰工程 ....................................................................................................................................... 31 第 3 节 外墙砖工程 ................................................................................................................................... 32 第 4 节 楼地面工程 ................................................................................................................................... 34 第七章 施工进度计划 ....................................................................................................................................... 35 第 1 节 施工进度安排 ............................................................................................................................... 35 第 2 节 保证工期进度措施 ....................................................................................................................... 36 第八章 现场安全、文明施工措施及应急预案 ............................................................................................... 38 第一章 工程概况 本四栋住宅楼工程由广州新天房地产进展有限公司投资建设,广州宏达工程顾问有限公司负责工程监理,广州瀚华建筑设计有限公司负责工程设计,广州市建设工程质量(安全)监督站执行工程监督,由广东中城建设集团有限公司负责施工总承包。B3B4 栋工程地下由两层地下室、B3 栋上部 37 层、B4 栋上部 38 层框架剪力墙结构构成。其中地下室部分要紧功能为停车库,上部要紧功能为住宅楼建筑功能:

  结构体系:本工程使用墩基础、人工挖孔桩基础、扩展基础;主体结构为底部带框支转换层的现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下一层及首层抗震等级为特一级,地上二层以上抗震等级为一级,建筑结构安全等级为二级,底部带框支转换层为型钢混凝土,型钢柱混凝土强度等级为 C60,十六层下列柱混凝土强度等级 C60,十六层以上至二十九层柱混凝土强度等级C50,二十九层以上柱混凝土强度等级C45,二层梁板混凝土强度等级为C35,板厚300mm;二层以上梁板(连梁除外)混凝土强度等级为 C35,板厚 120。

  建筑装饰设计系统:

  1、砌筑工程:

   2、装饰装修:

  2.1 建筑做法表 综合上表要求及我司的施工范围,截图如下:

  2.1 顶棚抹灰:10 厚 1:2.5 水泥砂浆抹灰找平;

  2.2 墙身抹灰:

   2.3 外墙抹灰及装饰:

   2.4 建筑节能做法及施工方案(详见专项方案) 第二章 编制根据 (1)《建设工程项目管理规范》GB/T50328-2006 (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》50204-2002(2011 版) (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (4)《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 (5)《建筑地面工程施工及验收规范》GB5020-2010 (6)《《蒸压加气混凝土砌块墙体构造》05ZJ103 (7)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 (8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (9)《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005 (10)《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50046-2008 (11)《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ15-65-2009 第三章 施工组织部署 第 1 节 施工管理架构图 根据本单位工程特点,施工现场设立以张超才为项目经理对工程的质量、安全、工期、成本进行管理。机构人员安排详见下表:

   江工刘刚执行经理生产经理项目工程师安全总监装修 材料员 技术员 安全员 资料员门窗班 幕墙及铝合 外墙班项目经理陈波张北新吴 春林康良梁冬豫程亚发林楚亮 梁金兴李相梁华洪梁观良吴其生预算员装修班施工员吴其生水电班陈志光金门窗班张超才 第 2 节 劳动力投入计划 序号 工种 人数 备注 1 瓦工 50 砌筑工人 2 钢筋工 10 二次结构 3 木工 10 二次结构 4 混凝土工 5 二次结构 6 室内抹灰 25 7 外墙抹灰 30 8 外墙贴转 20 9 杂工 30 清理现场 10 合计 180 第三章 二次结构施工 第 1 节 施工部署及准备 二次结构施工工序流程 1、 技术准备 1) 施工前应对图纸认真审核,熟悉各部位的材料选择、做法与技术要求。

   2) 基础、主体结构验收合格后方可进行砌体工程施工。

   3) 做好书面的技术(安全)交底,施工前由施工员进行现场交底。

   4) 砌体材料的复试与砂浆配合比确定的准备工作。

   5) 试验用具的准备。

   6) 绘制砌块排列图:

   按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,排列的方法与要求如下:

   (1) 砌块在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块的品种规格绘制砌体砌块的排列图,二次结构应预先设计好地导墙、配筋带(或者圈梁)、接顶方法等,经审核无误,按图排列砌块砌筑施工。

  (2) 砌块排列应从基础面开始,排列时尽可能使用主规格的砌块,砌体中主规格的砌块应占总量的 75%~85%。

   (3) 外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,假如不能咬槎时,按设计要求采取其它的构造措施。

   (4) 配制异形尺寸砌块。

  7)按照主体放线十字操纵线,上下进行十字操纵线复核,墙上的建筑 1000 mm 标高操纵线,操纵线复核正确无误进行施工;

   8)水电、土建交圈审图:为避免专业之间不交圈出现的工程返工,装修前,由项目部工程师主持及项目各专业人员参加,进行专业交圈审图,用计算机将在同一位置的所有设备、洞口、装置等绘制在一张图纸上,如有不交圈现象,在装修前提早解决。

  2、 材料、机具准备 1) 材料准备:

   (1) 砌块:

   蒸压加气混凝土砌块:体积密度级别 B05,强度级别 A5.0。砌块的要紧规格尺 寸(公称尺寸) :加气砼砌块使用 600×(120、150、180、200)×200mm(长×宽×高) 施工时所用砌块的产品龄期不应小于 28d。严禁使用断裂砌块。

   外墙使用强度等级 C20 的混凝土填充墙,墙厚为 200mm;

   (2) 砌筑砂浆:室内外砌筑砂浆强度为 M5 混合砂浆,现场使用预拌砂浆,配合比按厂家提供合格配比进行,现场抽样;

   (3) 水泥:

   A、使用 32.5 级的普通硅酸盐水泥或者矿渣硅酸盐水泥。

   B、水泥进场使用前,应分批对其强度、凝聚时间、安定性进行复试。

   C、当在使用中对水泥的质量有怀疑或者水泥出厂超时三个月时,应复查试验,并按其结果使用。

  D、不一致品种的水泥不得混合使用。

   (4) 砂:使用中砂,砂含泥量不超过 5%,不得含有草根等杂物,使用前用 5mm 孔径的筛子过筛。

   (5) 钢筋:Φ14、Φ12、、φ10、φ8、φ6。

   (6) 混凝土:构造柱、圈梁、抱框柱、过梁用商品混凝土,强度等级为C25。

   (7) 其他材料:预埋件、刷防腐剂的木砖等。

   (8) 根据施工期间的工程量、施工进度,确定材料的数量及进场时间,有专人负责,确保材料按时进场,并妥善保管。

   (9) 材料进场后堆放整齐,上部覆盖严密,下部垫起架空,防止日晒雨淋。

   2) 施工机具准备:

   施工机具:施工电梯、泵送砂浆机、砂浆搅拌机、二级配电箱、三级配电箱、钢筋调直机、钢筋弯曲机、钢筋切断机、钢筋剪刀、翻斗车、手推车、磅秤、手锯、托线板、线坠、钢卷尺、灰槽、小水桶、笤帚、水管、大灯、2m 靠尺等。

   3 、劳动力准备 本工程二次结构工程安排 1 个劳务班组进行施工。劳动力的配置根据工程量及施工进度安排进行投入,总体施工人员在 22 人左右,并根据实际施工进度及时调整以满足施工需要。

   4、 现场准备 1) 对进场材料的型号、规格、数量、质量与堆放位置、次序等已经进行检查、验收,能满足施工要求。

   2) 所需机具设备已准备就绪,并已安装到位。

   3) 放好砌体墙身操纵定位线、门窗口等位置线与建筑 100cm 标高线,验线合格后方可施工。

   4) 立皮数杆:宜使用 30×40 木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、拉结筋、圈梁等的尺寸标高。皮数杆宜在门窗与砌体转角处设立,通常距墙皮或者墙角 50毫米为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理预检手续。

   5) 上道工序已经验收合格,并办好交接手续。

   6) 墙体拉结筋已按设计、施工方案要求预埋,并通过隐蔽验收。

   7) 根据最下面一皮砖的标高,拉通线检查,楼板结构或者室内地坪出现偏差时应预先用 1:2 水泥砂浆找平,如水平灰缝厚度超过 20 毫米,用 C25 细石混凝土找平。

   8) 样板墙砌筑:在正式施工前,应先砌筑样板墙,经各方验收合格后,方可正式砌筑。

   第 2 节 植筋施工方法 1、 植筋部位 本工程构造柱、抱框立柱、圈梁、当洞口紧贴柱或者钢筋混凝土墙时的过梁、砌筑墙体的拉结筋钢筋锚固生根,均使用后植筋锚固方案。

   2、建筑结构胶产品简介:

   本工程使用 HF-3 型植筋型锚固树脂胶(A 级),该产品是由合成树脂高分子材料、无机填料及化学助剂构成的粘结材料。该产品特点及技术性能如下:

   (1) 产品特点:

   A、可在负温下(-10°)施工,承载快、粘结力大、抗疲劳、耐老化(50年)、抗震动。

   B、施工方便,水平、顶孔均易施工并能保证孔内充满胶。

   C、锚固效果佳,成本低。

   D、凝胶时间(10-120min)。

   (2) 产品性能:

   A、抗压强度:≥60Mpa。

   B、抗弯强度:≥50Mpa。

   C、金属粘结抗剪强度:≥16Mpa。

   D、抗冻融性能:50 次循环后强度不降低。

   E、环保性能:符合《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2001 标准要求。

   (3) 植筋参数设计:

   本工程植筋全部使用植筋型锚固树脂胶(A 级),该植筋胶约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度≥11MPa。植筋基本锚固深度与单根植筋锚固的承载力计算如下:

    植筋基本锚固深度 Ls=0.2αsptdfy/fbd 式中:αspt-为防止混凝土劈裂引用的计算系数,查表取值 1.0 d-钢筋直径, fy-钢筋抗拉强度设计值,fy=300N/mm2 fbd-植筋用胶粘剂的粘结强度设计值,查表取值 3.4  单根植筋锚固的承载力 Ntb= fy As 式中:fy-钢筋抗拉强度设计值,fy=300N/mm2 As-钢筋截面面积 具体的锚固参数见下表所示:

   各类型钢筋锚固参数表 序号 钢筋直径(d) 钻孔深度(L)mm 钻孔直径(D)mm 理论用胶量(g) 1 6.5 115 8 15 2 8 141 10 25 3 10 175 12 40 4 12 212 14 50 5 14 247 16 100 注:本产品胶用于 C30 以上混凝土均可。所植钢筋经拉拔试验合格后,方可进行下一道工序施工。

   3、施工准备 1) 技术准备:

   (1) 编写分部施工细则,对施工班组长及工人进行进场前技术交底,考核工人施工技术水平。

   (2) 安排组织现场管理网络,分清各级管理人员责任范围,以便今后更好的服务于施工。

   (3) 组织相应的机械设备进行检修,为施工做淮备。

   (4) 对现场进行勘察。确定有关施工细节。

   (5) 现场清理排除不安全因素。

   (6) 提交有关资料,报业主及监理部门审核。

   2) 材料准备:

   (1) 结构胶:使用植筋型锚固树脂胶(A 级)。结构胶务必有合格证与材料检验报告,经监理公司审批后方可使用。

   (2) 钢筋:使用热轧带肋钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499.2-2...