下面是小编为大家整理的2023年桩基评估报告-商铺(范文推荐),供大家参考。
枫 桦 景 苑(一、二期)
工程质量监理评估报告
(商铺桩基工程)
工 程 名 称:
枫桦景苑(一、二期)商铺桩基工程
建 设 单 位:
施 工 单 位:
设 计 单 位:
监 理 单 位:
总监理工程师:
总 监 代 表 :
枫桦景苑(一、二期)商铺桩基工程质量评估报告 单位工程名称 枫桦景苑(一、二期)商铺 结构类型层次 钢筋砼预制桩,混合结构 4 层 建筑面积(㎡)
8882.00 ㎡ 分部工程名称 桩
基
工
程 分部工程概况 总桩数为 770 根,桩规格为 250×250×20m,混凝土强度等级为 C30,桩顶设计标高 3.25m,打桩机类型为 DD1800 型。地基采用钢筋砼预制方桩加固,钢砼条形复合基础。主要施工工艺:1、每只桩基、每根桩的施工都认真做好施工现场记录。2、各种构件材料都具备质保书、试验报告。杜绝使用不合格材料。3、桩的垂直度、机架的垂直度用二台经纬仪控制。4、施工流向从每幢房中间向二面开始采用退缩打桩法。开工时间 2003 年4 月 17 日,完成时间 2003 年 5 月 28 日,历时 41 天。桩基动力检测与静载荷试验由有关检测单位完成。
评 估 依 据 1、《工程建设委托监理合同》 2、《桩基施工承包合同》 3、《枫桦景苑(一、二期)岩土工程勘察报告》 4、《枫桦景苑(一、二期)施工图》 5、《工程建设监理规范》(GB50319—2000)
6、《建筑工程质量检验评定标准》(GB50300—2001)
7、《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50301—2001)
8、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—84)
9、《预制钢筋混凝土方桩》(97G361)
10、《枫桦景苑(一、二期)工程建设监理规划》 11、《枫桦景苑(一、二期)桩基动力检测与静载荷试验报告》 12、国家与上海市建设工程质量验收其他有关规范、标准、法令与条例等。
附
件 1、 质量保证资料核查表(附表一)
2、 分部工程质量监理评述表(附表二)
监理评估结论
1、施工质量符合设计要求和施工验收规范规定 2、资料基本齐全 3、 评估意见:该分部工程验收合格
监理单位(章):
总监理工程师:
附表一
质 量 保 证 资 料 核 查 表(桩基)
序 号 项
目
名
称 份 数 核
查
情
况 1
桩
基
工
程 企业法人资格资料 1 符合要求 2 主要人员资格资料 1 符合要求 3 施工组织设计(方案)报审表 1 符合要求 4 施工组织设计 1 符合要求 5 设计技术交底纪要 1 符合要求 6 开工申请表 1 符合要求 7 开工令 1 符合要求 8 工程设备报审表 1 符合要求 9 工程构配件报审表 1 符合要求 10 工程材料报审表 1 符合要求 11 角铁质保书 1 符合要求 12 焊条质保书 1 符合要求 13 测量仪器合格证 1 符合要求 14 预制桩钢筋强度试验报告 1 符合要求 15 预制桩出厂合格证 1 符合要求 16 预制桩混凝土强度试验报告 1 符合要求 17 桩位测量放线复核记录 6 符合要求 18 打桩分项工程报验申请表 60 符合要求 19 隐蔽工程验收单 60 符合要求 20 施工日记 1 符合要求 21 静载荷试验报告 1 符合要求 22 动力无损检测试验报告 1 符合要求
检 查 结 果:
基 本 齐 全 ,符 合 要 求。
专业监理工程师:
2003 年 6 月
附表二
分 部 工 程 质 量 监 理 评 述 表
分部工程 工
程
质
量
监
理
评
述
桩
基
工
程 1、 我项目监理机构在总监理工程师具体领导下、遵循“独立、公正、守法、科学”的执业准
则,针对本分项工程具体特点,在监理规划指导下,对施工全过程进行了有效的监理。
a.本工程采用钢筋砼预制 250×250,由业主向嘉兴市申江预制构件公司定购,监理对其资质审查,以及对运行施工现场的成品进行测试报告及桩的质量、外型进行审查、检验均符合设计及规范要求。桩基施工前经审查、施工方提供的打桩方案及施工流程、机械设备、操作人员上岗证及施工现场各方面条件均符合要求并复验定位放线,轴线。在沉桩施工过程中能够按照设计要求和施工规范进行施工。
接桩焊接时对桩头预埋件表面进行清理,保持预埋件干净,对接桩焊接工作,认真细致,焊接长度、焊缝厚度均达规范要求,上下两节桩中间垫铁填实焊牢,并经现场监理检查后,沉入土中。施工方现有专人负责,且桩位放线完毕后,由监理人员进行复核。打桩过程中,施工单位能够保证预制桩的垂直度,均控制在允许偏差内,施工质量符合规范要求。
b.按照监理工作基本要求,我监理组对该分部工程主要抓两个环节。一是抓住预制构件的质量,二是抓住工程施工过程中的质量。为了保证桩质量,对混凝土、钢筋、试块等原始资料进行检查,均符合施工规范和设计要求。监理方、甲方、施工方对预制桩在施工前进行检查,符合施工规范和设计要求。在打桩过程中,监理严把施工质量关。从审定施工单位资质开始到土方开挖后桩位检查,监理进行了全方位的管理,并进行了旁站监理。
c.基础开挖后对现场桩位复测,检查结果因在废墟上(94 年停工的烂尾工程,推倒后施工),沉桩时遇地下障碍物及粉喷桩等原因,桩位偏差的数量较多,经设计同意对,垂直轴线偏差超过设计规定 20~50 ㎜的,基础梁宽 600 改为 650~750,超过 50 ㎜的,保证基础梁边至桩边不小于 50,箍筋Φ8@150 四肢箍改为Φ8@100 四肢箍处理(详见设计变更和技术核定单)。标高偏差在规定允许范围内。
2、 该分部工程主控项目符合要求,一般项目合格率 100%,符合设计与施工规范要求,验收合格。
3、 沉桩 28 天后,有关测试单位对桩进行静载荷试验,满足大于 370KN 的设计要求,动力测试共 157 根,其中Ⅰ类桩 105 根,Ⅱ类桩 52 根,占 31.62%,均符合要求(具体见动测及静测报告)。
推荐访问:标签 桩基 商铺 桩基评估报告-商铺 桩基工程质量评估报告